普通户外固定式灯具的信号线是否也要1.0mm2
本帖最后由 gmr24185 于 2015-1-30 11:16 编辑如题,产品是DC24V户外投光灯,标准要求IP20以上外部用线至少1.0mm2,请问信号线是否也要满足(信号线和电源线分开)?
见过飞利浦的是这么粗 2014版的IEC标准对于这个已经放松
如果这个型号线是SELV供电,只要满足机械测试(防拉),载流能力,线径不得小于0.4平方毫米即可。 信号线机构都有放松的啦。。。。。。。。。。0.5mm2以上吧 本帖最后由 gmr24185 于 2015-1-30 11:19 编辑
jsspace 发表于 2015-1-30 10:01 static/image/common/back.gif
2014版的IEC标准对于这个已经放松
如果这个型号线是SELV供电,只要满足机械测试(防拉),载流能力,线径不 ...
不好意思我选错类别了,我这个是要做CCC的,国标比IEC滞后一个版本呢。CCC现在会放宽要求吗? gmr24185 发表于 2015-1-30 11:17 static/image/common/back.gif
不好意思我选错类别了,我这个是要做CCC的,国标比IEC滞后一个版本呢。CCC现在会放宽要求吗?
请参考2012年问题照明电器问题协调,里面提到如果是普通灯具SELV供电的线径可以减少到0.4平方毫米。
但是遗憾的是上面只是规定了普通灯具,而对于户外灯具没有做说明,所以建议你跟合作的CCC机构确认一下,他们的意见是最重要的。 输出线的连接电路如果是selv电路,而且输出电流还不到1A,一般对线径没有要求 peter1715 发表于 2015-1-30 13:25 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
输出线的连接电路如果是selv电路,而且输出电流还不到1A,一般对线径没有要求
输出电流不到1A对于线径不做要求,请告之出自哪个灯具标准
标准里面只有到对电源线和内部线有要求,
下面是对内部线的要求:
For mechanical protected wiring carrying normal operating currents lower than 2 A:
Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
Kema Nederland B.V.E.Cremers-Smit2008/04/28
60598-1
©
IEC:2008
nominal cross-sectional area: minimum 0,4 mm
2
nominal insulation thickness: minimum 0,5 mm (PVC or rubber).
学习一下:P
页:
[1]
2