标准里面说变压器要满足哪个标准时,怎么判断?
如标准中说变压器要符合: UL5085, UL1310,我产品电路中电源部分与产品功能部分电子线路是一块的,电源部分用的隔离变压器(开关电源),那标准中章节说变压器要符合UL5085, UL1310, 是不是打NA? UL对于变压器是跟电源一起考量的,比如LED筒灯,电源的CCN一般是FKSZ,那么是根据UL1310或者UL8750考量。 jsspace 发表于 2015-1-26 17:16 static/image/common/back.gif
UL对于变压器是跟电源一起考量的,比如LED筒灯,电源的CCN一般是FKSZ,那么是根据UL1310或者UL8750考量。
那是不是就是说如果灯具电源是满足UL的,有UL证书,是不是就不用单独考量变压器了? 洋山芋小嗟 发表于 2015-1-30 13:42 static/image/common/back.gif
那是不是就是说如果灯具电源是满足UL的,有UL证书,是不是就不用单独考量变压器了?
恩,可以这样理解,但是要注意电源的UL证书是否合适,比如灯具产品,一般接受的UL证书是UL1310, UL8750或者UL60950,但是有一些例外,如水管灯(UL2388),只接受UL1310 jsspace 发表于 2015-1-30 13:48 static/image/common/back.gif
恩,可以这样理解,但是要注意电源的UL证书是否合适,比如灯具产品,一般接受的UL证书是UL1310, UL8750或 ...
灯具中会接受UL 1012非Class 2电源吗? 洋山芋小嗟 发表于 2015-1-30 14:05 static/image/common/back.gif
灯具中会接受UL 1012非Class 2电源吗?
这个我真的没有接触过,如果是非隔离的,可以按照UL8750来做 jsspace 发表于 2015-1-30 14:07 static/image/common/back.gif
这个我真的没有接触过,如果是非隔离的,可以按照UL8750来做
IEC里面只要能过60598-1相关测试就可以用非隔离电源,UL里面就不清楚了,是只要采用UL8750做认证就可以吗? 洋山芋小嗟 发表于 2015-1-30 14:16 static/image/common/back.gif
IEC里面只要能过60598-1相关测试就可以用非隔离电源,UL里面就不清楚了,是只要采用UL8750做认证就可以吗 ...
UL的电源,我做过的案子,一般都是UL8750, UL1310, UL60950。 如果是非隔离的,一般按照UL8750来做,但是非隔离的电源,对灯具的机构要求比较严,比如,diffuser要5VA的方说等级。 洋山芋小嗟 发表于 2015-1-30 14:05 static/image/common/back.gif
灯具中会接受UL 1012非Class 2电源吗?
你这里的首先要搞清楚UL1012中的非CLASS2的具体定义,因为做驱动做UL8750+UL1310或者是UL8750+UL1012,灯具怎么会不接受UL1012的电源,大功率的路灯的电源一大把。 Zfthink 发表于 2015-1-30 14:27 static/image/common/back.gif
你这里的首先要搞清楚UL1012中的非CLASS2的具体定义,因为做驱动做UL8750+UL1310或者是UL8750+UL1012,灯 ...
你有接触过做UL1012的案子?
页: