云中七彩的链 发表于 2015-1-20 10:29

路灯线材认证咨询

各位好,咨询一个路灯CQC问题:
现在我们路灯输入引线因为电源自带的线不够长,用满足CCC认证的3*1.0mm2线材延长。连接处用直接用焊锡连接裸线,然后外面套热缩套管和3M电工胶布。如下图所示:



现在请教如下问题:
这种连接方式不满足国标的那个标准?请给出标准号。
现在认证机构给出的是不满足GB7000的防水防尘测试。


Nezof 发表于 2015-1-20 10:35

那就是的了

329485466 发表于 2015-1-20 11:14

看这线应该是输入线,
直接找电源厂家加长引线。
应该不只防水的问题吧,
线这样焊接,CQC接受?

xiaodeng 发表于 2015-1-20 11:40

1. 防水是确定不行
2. 你的电源线延伸连接也不能直接用焊锡焊接起来,具体可以产靠 GB 7000.1里面的4.7章节的描述

云中七彩的链 发表于 2015-1-20 11:56

329485466 发表于 2015-1-20 11:14 static/image/common/back.gif
看这线应该是输入线,
直接找电源厂家加长引线。
应该不只防水的问题吧,


就是不接受,我想知道不接受的原因,要有依据的。

gfd951951 发表于 2015-1-20 20:34

fs3357 发表于 2015-1-20 20:56

想知道不接受的原因,要有依据
页: [1]