gmr24185 发表于 2015-1-15 15:18

自粘胶布防水可靠性?

下图是防水自粘胶布,这种胶布被大量应用于户内户外线头连接处的绝缘和防水处理。请问从安规的角度这种胶布可以具备户外使用要求吗?个人觉得不可靠。

Nezof 发表于 2015-1-15 15:38

这个得问电工了

热爱学习 发表于 2015-1-15 16:31

这种胶带有用过,防水防电性能还不错,因为是自粘性的,黏在一起就别想再扯开了,除非剪断或扯断
至于能不能满足法规要求倒是不清楚,这个胶带应该不会去申请安规认证吧,随机测试应该可以

wzzbaizhu 发表于 2015-1-15 17:10

换个几次水龙头:lol里面都是用白色那种

305634483 发表于 2015-1-16 09:47

从安规的角度上来看,外部导线或电源线都要满足双重绝缘的要求,而且对双重绝缘的厚度是有要求的,所以如果只有一层防护,应该是不可靠的。

gmr24185 发表于 2015-1-16 11:18

热爱学习 发表于 2015-1-15 16:31 static/image/common/back.gif
这种胶带有用过,防水防电性能还不错,因为是自粘性的,黏在一起就别想再扯开了,除非剪断或扯断
至于能不 ...

谢谢
倒也跟认证无关。情况是这样的:我们的低压灯是出的散线,有的客户现场安装时没有用防水接线盒或者连接器,直接用的这种防水自粘胶布缠绕几圈。收到这样的客诉发现裸线处有水迹。现在公司要出安装注意事项,正纠结是否要明文规定不能用这种胶布做户外防水处理。

热爱学习 发表于 2015-1-16 11:37

gmr24185 发表于 2015-1-16 11:18 static/image/common/back.gif
谢谢
倒也跟认证无关。情况是这样的:我们的低压灯是出的散线,有的客户现场安装时没有用防水接线盒或者 ...

这个其实很难说,就算你胶带的防水防电性能够强,但个人的操作手法啊,缠绕方式啊都会造成诸多的不确定度,而且这种胶带的老化性又没有验证,我个人觉得,如果用这种胶带细心的去缠绕几圈短期是没什么问题,但长期就不敢说了,而且如果去粘胶带的人不细心随意绕两圈,是会留下缝隙的。另外这种胶带去粘冷的光滑的表面容易贴不牢,尤其是胶面粘上脏污的时候,所以为避免麻烦不妨在说明书中进行说明

Tondy 发表于 2015-1-16 11:45

这个只能应急用,而且还要看缠绕的技术咋样