楚人美 发表于 2015-1-6 17:39

可移动式灯具线径

看了60598-1 里面提到外部线径要达到0.75MM,但刚看了下-2-4 里面又说啥灯具不超1KG,额定电流不超过2.5A的话,线长不能超2米,线径不小于0.5MM,帮助理解下

Nezof 发表于 2015-1-7 08:37

具体情况具体对待

af204 发表于 2015-1-7 08:51

灯具不超1KG,额定电流不超过2.5A的话,线长不能超2米的灯具,可以用线径为0.5的线,否则至少为0.75

楚人美 发表于 2015-1-7 10:31

af204 发表于 2015-1-7 08:51 static/image/common/back.gif
灯具不超1KG,额定电流不超过2.5A的话,线长不能超2米的灯具,可以用线径为0.5的线,否则至少为0.75

额定电流如何确定

af204 发表于 2015-1-7 11:53

楚人美 发表于 2015-1-7 10:31 static/image/common/back.gif
额定电流如何确定

企业声称的额定电流,没有的话,测一下
页: [1]