开关电源工作电压测量,欢迎讨论!
在测试开关电源最高点工作电压(Vrms&Vpeak)时,所用示波器的扫描速度应该如何设置?调到多少时比较准确??不同的档位是会产生不同的结果的。这个要问你们的高中老师喔 难道不是先调自动,然后再调波形的么, 调到有点类似正弦波的哪个状态不就OK了? 戏尘 发表于 2015-1-2 15:26 static/image/common/back.gif
这个要问你们的高中老师喔
书本上学的只要看到波形,扫描速度是不会影响读值的(Vrms&Vpeak),可这只是对直流和标准的正旋波。
可对开关电源的这种复合波形(低频和高频组合),不同的扫描速度,读值是不尽相同的;不知大神你怎么看? xiaodeng 发表于 2015-1-2 22:20 static/image/common/back.gif
难道不是先调自动,然后再调波形的么, 调到有点类似正弦波的哪个状态不就OK了?
可是这个扫描速度要调到多少才算比较准确呢?一个画面显示一个周期和六个周期的读值是不同的,你再展开到高频段的部分又不同。 调到最大不失真频率~ 直接自动:lol
页: