Ivy.chen 发表于 2014-12-18 11:33

UL1598筒灯弹片要求

UL1598对替换式筒灯的卡位弹片厚度及弹片固定在JUNCTION BOX中的拉力有要求吗?

jsspace 发表于 2014-12-18 11:47

“固定在JUNCTION BOX中的拉力” 这个是什么意思,筒灯应该是安装在housing里的,当然housing也会自带juntion box。

Ivy.chen 发表于 2014-12-18 11:57

jsspace 发表于 2014-12-18 11:47 static/image/common/back.gif
“固定在JUNCTION BOX中的拉力” 这个是什么意思,筒灯应该是安装在housing里的,当然housing也会自带junti ...

写错了,应该是housing的

jsspace 发表于 2014-12-18 12:03

Ivy.chen 发表于 2014-12-18 11:57 static/image/common/back.gif
写错了,应该是housing的

这个弹片不是当外壳使用,所以对于弹片厚度没有要求。
但是对于拉力是有要求的,请参考UL1598第16.15章节

Eko 发表于 2014-12-19 12:05

jsspace 发表于 2014-12-18 12:03 static/image/common/back.gif
这个弹片不是当外壳使用,所以对于弹片厚度没有要求。
但是对于拉力是有要求的,请参考UL1598第16.15章节 ...

同意楼主说法,顺便补充一点。如果弹片固定在housing里面的钩子上面仅仅只靠摩擦力来防拉的话,需要补做一个吊重测试。之前有做过,貌似比较难过:Q

jsspace 发表于 2014-12-19 12:18

Eko 发表于 2014-12-19 12:05 static/image/common/back.gif
同意楼主说法,顺便补充一点。如果弹片固定在housing里面的钩子上面仅仅只靠摩擦力来防拉的话,需要补做一 ...

不管是通过摩擦还是机械,都是要做吊力测试的。

Eko 发表于 2014-12-19 13:38

jsspace 发表于 2014-12-19 12:18 static/image/common/back.gif
不管是通过摩擦还是机械,都是要做吊力测试的。

OK, 吊重测试肯定是都要做的。 如果仅仅只靠摩擦力的话,需要增加一个44.5N的力来对摩擦力强度进行评估的测试。