、绅士魅影≯ 发表于 2014-11-26 19:25

耐短路变压,非固有耐短路变压器,无危害变压器怎么分

本帖最后由 、绅士魅影≯ 于 2014-11-26 19:36 编辑

耐短路变压,非固有耐短路变压器,无危害变压器怎么分?能不能举例说明下啊

、绅士魅影≯ 发表于 2014-11-27 09:01

抛砖引玉吧!
像线性变压器内部有温度保护功能的,是不是属于非固有耐短路变压器
适配器作为供电电源是不是属于固有耐短路变压器啊

madeinnp 发表于 2014-11-27 11:32

简单的说:第一个正确,第二个错误。

stey 发表于 2014-11-27 11:33

本帖最后由 stey 于 2014-11-27 11:37 编辑

、绅士魅影≯ 发表于 2014-11-27 09:01 static/image/common/back.gif
抛砖引玉吧!
像线性变压器内部有温度保护功能的,是不是属于非固有耐短路变压器
适配器作为供电电源是不 ...

线性变压器内部有温度保护功能:无危害变压器

适配器如果是开关电源:属于非固有耐短路变压器

关于定义详见标准规定。

、绅士魅影≯ 发表于 2014-11-27 12:01

stey 发表于 2014-11-27 11:33 static/image/common/back.gif
线性变压器内部有温度保护功能:无危害变压器

适配器如果是开关电源:属于非固有耐短路变压器


对定义,感觉线性变压器有温度保护的话也是属于非固有耐短路变压器吧

stey 发表于 2014-11-27 12:16

、绅士魅影≯ 发表于 2014-11-27 12:01 static/image/common/back.gif
对定义,感觉线性变压器有温度保护的话也是属于非固有耐短路变压器吧

短路测试后,变压器就不能用了,也就不耐短路,除非温度保护器是自恢复型
页: [1]