日规电源线插头超过2M与导体截面积是否有关
各位,想请教一个问题,日规电源线插头如果产品超过2M,是否对于导体截面积和电流有规定呢?另外各国插头对于线材长度是否有要求,如果2M以上怎么规定?谢谢!
在J60320-1里面的22.1的表里面有说明。
0.2A的要在2m以内
2.5A的,长度在2m以内,允许使用0.5平方线,2m以上的要用0.75平方线。
超过2m长度的,
10A要用1平方或以上线,
16A要用1.5平方或以上的线。
其他的如GB17465,IEC60320,UL60320, AS60320,EN60320等等。莫不如是。 谢谢,您说的J60320-1是日规连接器的标准吗?这个线材长度与导体截面积的关系是在连接器里面说的吗?请问是否有J60320-1可以分享一下呢? 古陌村长 发表于 2014-11-25 11:02 static/image/common/back.gif
谢谢,您说的J60320-1是日规连接器的标准吗?这个线材长度与导体截面积的关系是在连接器里面说的吗?请问是 ...
J60320-1(H16)
http://bbs.angui.org/forum.php?mod=viewthread&tid=8163&fromuid=1409
论坛里有的。搜索一下就有了。 非常感谢大家的指教!
页:
[1]