lanfeiyuner 发表于 2014-11-19 14:54

并网逆变器初级到地的电容

1000V系统,输入对地,根据62109-1的 table 14的要求,在PCB(CTI>175)上是5mm,在其他位置是10mm。
那么这样初级到地通过Y电容本体的爬电距离应该为10mm才符合要求。
但是我看到过多个大公司的产品,初级到地只用了一个Y电容,而且通过Y电容本体,Y电容俩个脚之间的距离绝对没有10mm。
而且Y电容应该是没有1000Vdc的,电压符合要求吗?
请问各位,你们见到的产品Y电容对地使用了几个Y电容,爬电距离又是按照多少mm的限制来判断的呢?



ok_hmh 发表于 2014-11-30 21:36

第一个:CTI大于175。PCB板材按照5mm做的,那板上器件的距离好像也可以按照PCB板的要求。其他位置应该是指PCB板以外的地方,比如铜排。
或者:电容规格书里面有没有CTI值。

第二个:关于电容的个数,看机构怎么说,其实刚开始机构是一定要求用两个串联的,后来不知怎么放松了。
每个机构的都不一样,另外现在有些认证证书信息也会标直流电压。

lanfeiyuner 发表于 2014-12-2 08:59

ok_hmh 发表于 2014-11-30 21:36 static/image/common/back.gif
第一个:CTI大于175。PCB板材按照5mm做的,那板上器件的距离好像也可以按照PCB板的要求。其他位置应该是指P ...

   有机构认为如果通过PCB爬的按照PCB算,通过元器件爬的按照元器件即其他位置来计算,个人虽然也比较认可这种方法,但是这样就必需是俩个电容了,而且变压器很难满足要求。但是实际中很多知名大公司都只用了一个Y电容,电容规格书里面是没有CTI的。
认证标称直流电压的Y电容还没见到过,只见过规格书标直流的。

yeanling 发表于 2016-6-26 13:35

PV侧一定要用Y电容吗?用普通没有认证的电容可以吗?

海之未央 发表于 2016-12-6 15:46

PV 初级可以用普通电容的吧?

lanfeiyuner 发表于 2016-12-7 08:56

海之未央 发表于 2016-12-6 15:46 static/image/common/back.gif
PV 初级可以用普通电容的吧?

对地的电容能用普通电容?
页: [1]
查看完整版本: 并网逆变器初级到地的电容