wf000912 发表于 2014-10-31 18:27

浪涌模块的绝缘耐压测试

之前设备做浪涌没过,之后整改加了个施耐德的SPD,浪涌可以过了,但是施耐德说这个SPD在做绝缘耐压时要断开,请问大家有没有遇到过类似问题,或者在形式实验时有什么方法规避这个悖论

hzj101988 发表于 2014-10-31 21:56

新标准加了条款说要段开的啊 见标准10.2章节 新增加保护阻抗装置应断开。。。。

wf000912 发表于 2014-11-3 10:32

hzj101988 发表于 2014-10-31 21:56 static/image/common/back.gif
新标准加了条款说要段开的啊 见标准10.2章节 新增加保护阻抗装置应断开。。。。

非常感谢,原来是这样

wf000912 发表于 2014-11-3 10:45

wf000912 发表于 2014-11-3 10:32 static/image/common/back.gif
非常感谢,原来是这样

您好,我想具体咨询下是哪个标准?

hzj101988 发表于 2014-11-3 11:58

wf000912 发表于 2014-11-3 10:45 static/image/common/back.gif
您好,我想具体咨询下是哪个标准?

iec 60598-2014

wf000912 发表于 2014-11-3 13:29

hzj101988 发表于 2014-11-3 11:58 static/image/common/back.gif
iec 60598-2014

我们公司做的是医疗设备,标准是GB9706.1,刚刚注意到是有这样一句话,谢谢您的指点。万分感谢!之前走了很多弯路,刚才跟检验院提出来,他们才同意的,之前他们也不说,就说我们设备没过。
页: [1]
查看完整版本: 浪涌模块的绝缘耐压测试