liudengjun009
发表于 2014-10-17 19:58
Y电容和保险丝位置相关安规问题?
最近公司有个电源产品 Y电容放在保险丝前面,L,N进来先通过Y电容然后再连保险丝,请问是否符合安规标准如IEC60950,或其他标准有无类似的要求。谢谢!:D
山炮
发表于 2014-10-17 20:40
可以的,因为这零件牛!
安工
发表于 2014-10-17 21:08
你Y电容接的是哪里?是并联在L/N上还是通过L和保险丝串联?在安规中这两种情况都见不到的啊。如果是Y电容是接在L和地之间,又何来通过保险丝一说呢?
茂茂
发表于 2014-10-18 07:50
为了防止危险,是先到保险再到Y电容的,且Y电容要并接
liudengjun009
发表于 2014-10-18 08:33
L,N进线,并联2个Y电容,两个Y电容中间再接地,L线与Y电容并联的节点后再串联保险丝!
Mark.Li
发表于 2014-10-18 09:09
产品能工作吗?
cylam128
发表于 2014-10-18 10:26
可以,但Y电容必须要有认证
bluefisher
发表于 2014-10-20 11:08
有认证是必须的。 看看很多大功率电源,都是进来先接一个EMI Filter的
Nezof
发表于 2014-10-20 11:15
你这相当于一个EMI filter, 很多机箱里有的啊
stey
发表于 2014-10-20 11:26
如果是我layout一般是放保险管后面