高压和低压线的分离问题
请问灯具内的输入输出线做过VDE认证,那么在安装时低压和高压要分开吗?可不可以用扎线扎在一起走线呢?直接扎一起就可以了! xiaodeng 发表于 2014-9-29 08:49 static/image/common/back.gif
直接扎一起就可以了!
就是 输入的电源线和输出SELV线可以扎一起吗? 可以, 只要绝缘层达到双重绝缘的要求就可以 Mark.Li 发表于 2014-9-29 09:07 static/image/common/back.gif
就是 输入的电源线和输出SELV线可以扎一起吗?
你的高压输入和低压输出电线是什么规格?
能否达到双重絶缘? H-RH 发表于 2014-9-29 13:35 static/image/common/back.gif
你的高压输入和低压输出电线是什么规格?
能否达到双重絶缘?
输入线做过认证就是双重绝缘了。VDE线。 Mark.Li 发表于 2014-9-29 17:55 static/image/common/back.gif
输入线做过认证就是双重绝缘了。VDE线。
你的意思是输入线有"双重绝缘"的认证, 还是有 VDE 认证, 所以你认为是"双重绝缘"? H-RH 发表于 2014-9-29 18:29 static/image/common/back.gif
你的意思是输入线有"双重绝缘"的认证, 还是有 VDE 认证, 所以你认为是"双重绝缘"?
如果有VDE认证的输入线,可以认为是双重绝缘。 Mark.Li 发表于 2014-9-30 00:31 static/image/common/back.gif
如果有VDE认证的输入线,可以认为是双重绝缘。
为什么说有VDE认证就当双重绝缘? Mark.Li 发表于 2014-9-30 00:31 static/image/common/back.gif
如果有VDE认证的输入线,可以认为是双重绝缘。
双绝缘需要看线绝缘的结构的,和VDE认证没关系。VDE认证的也有但绝缘的
认证只是告诉你这个产品符合某种标准要求。