Mark.Li 发表于 2014-9-29 01:03

高压和低压线的分离问题

请问灯具内的输入输出线做过VDE认证,那么在安装时低压和高压要分开吗?可不可以用扎线扎在一起走线呢?

xiaodeng 发表于 2014-9-29 08:49

直接扎一起就可以了!

Mark.Li 发表于 2014-9-29 09:07

xiaodeng 发表于 2014-9-29 08:49 static/image/common/back.gif
直接扎一起就可以了!

就是 输入的电源线和输出SELV线可以扎一起吗?

billowlee 发表于 2014-9-29 10:03

可以, 只要绝缘层达到双重绝缘的要求就可以

H-RH 发表于 2014-9-29 13:35

Mark.Li 发表于 2014-9-29 09:07 static/image/common/back.gif
就是 输入的电源线和输出SELV线可以扎一起吗?

你的高压输入和低压输出电线是什么规格?
能否达到双重絶缘?

Mark.Li 发表于 2014-9-29 17:55

H-RH 发表于 2014-9-29 13:35 static/image/common/back.gif
你的高压输入和低压输出电线是什么规格?
能否达到双重絶缘?

输入线做过认证就是双重绝缘了。VDE线。

H-RH 发表于 2014-9-29 18:29

Mark.Li 发表于 2014-9-29 17:55 static/image/common/back.gif
输入线做过认证就是双重绝缘了。VDE线。

你的意思是输入线有"双重绝缘"的认证, 还是有 VDE 认证, 所以你认为是"双重绝缘"?

Mark.Li 发表于 2014-9-30 00:31

H-RH 发表于 2014-9-29 18:29 static/image/common/back.gif
你的意思是输入线有"双重绝缘"的认证, 还是有 VDE 认证, 所以你认为是"双重绝缘"?

如果有VDE认证的输入线,可以认为是双重绝缘。

sdxiaomuyu 发表于 2014-9-30 08:26

Mark.Li 发表于 2014-9-30 00:31 static/image/common/back.gif
如果有VDE认证的输入线,可以认为是双重绝缘。

为什么说有VDE认证就当双重绝缘?

极度郁闷中 发表于 2014-10-7 17:39

Mark.Li 发表于 2014-9-30 00:31 static/image/common/back.gif
如果有VDE认证的输入线,可以认为是双重绝缘。

双绝缘需要看线绝缘的结构的,和VDE认证没关系。VDE认证的也有但绝缘的
认证只是告诉你这个产品符合某种标准要求。
页: [1]