UL1012、UL1310在什么情况下会用到?
各位大虾: UL1012、UL1310在什么情况下才会用到这两个标准?是独立外置电源才会用到吗?谢谢!UL1310 是针对Class2产品,UL1012是针对非Class 2产品,不分独立非独立。欧规才有独立非独立。 Mark.Li 发表于 2014-9-25 17:36 static/image/common/back.gif
UL1310 是针对Class2产品,UL1012是针对非Class 2产品,不分独立非独立。欧规才有独立非独立。
同意楼主说法, 但对于使用在灯具上的Driver, 一般都不会做UL1310,因为价钱贵,而且对灯具来说没有什么作用。 Eko 发表于 2014-9-25 17:53 static/image/common/back.gif
同意楼主说法, 但对于使用在灯具上的Driver, 一般都不会做UL1310,因为价钱贵,而且对灯具来说没有什么作 ...
UL灯具你不做1310会很麻烦
有1310认证过的电源装在灯里对灯具认证作用太大了
Nezof 发表于 2014-9-25 17:57 static/image/common/back.gif
UL灯具你不做1310会很麻烦
有1310认证过的电源装在灯里对灯具认证作用太大了
都是做个UL8750就可以了。 Nezof 发表于 2014-9-25 17:57 static/image/common/back.gif
UL灯具你不做1310会很麻烦
有1310认证过的电源装在灯里对灯具认证作用太大了
大哥,UL8750评估LVLE,跟1310还有多大区别吗???我的回答是没区别了啦。 路过,顺便学习下 :):):):) 谢谢分享