4943.1请教_1.5.8_接到IT配电系统的设备的元器件
1.5.8条目内容如下:*****
预定要连接到IT配电系统的设备,其连接在相线与地之间的元器件应当能承受相线—相线电压。但是,对标定有相应的相线—中线电压值的电容器,如果符合GB/T 14472中Y1类,Y2类或Y4类电容器的要求,则也允许用在此处。
注1:以上的电容器要在该电容器额定电压170%的试验电压下进行耐久性试验。
注2:在挪威,由于使用IT 配电系统(见附录V的图V. 7),因此要求电容器的额定值是相应的相线—相线电压值(230V)。
通过检查来检验其是否合格。
*****
疑问:注1 的内容是指符合GB/T 14472的Y1,Y2或Y4类电容器还要“在该电容器额定电压170%的试验电压下进行耐久性试验” ?
还是指不符合GB/T 14472的Y1,Y2或Y4类电容器可“在该电容器额定电压170%的试验电压下进行耐久性试验”,通过后可用到此处?
不符合就不给用在相线与地之间。符合了但额定值只有相线—中线电压值的电容器,那就附加进行170%的试验电压下进行耐久性试验。 极品老工 发表于 2014-9-24 09:03 static/image/common/back.gif
不符合就不给用在相线与地之间。符合了但额定值只有相线—中线电压值的电容器,那就附加进行170%的试验电压 ...
额定值只有相线—中线电压值的电容器必须是Y1,Y2或Y4类电容才能用吗?谢谢了。 juswell 发表于 2014-9-24 09:37 static/image/common/back.gif
额定值只有相线—中线电压值的电容器必须是Y1,Y2或Y4类电容才能用吗?谢谢了。
额定值达到相线——相线电压值的Y1,Y2或Y4类电容也可以用,并且无需附加试验。 我们怎么用不到IT系统呢。老是TN系统。