BV211 发表于 2014-9-22 17:26

60950 电源里面电感线圈温度?

60950 电源里面电感线圈温度?是按限值计算,还是按标准表计算(如class B 120度,用热电偶测限值就是110度)

Nezof 发表于 2014-9-22 17:53

按标准里面的表来

Mark.Li 发表于 2014-9-25 00:50

60950除了跨接一二次侧的变压器。电感线圈都按限定值算的。

s-stone 发表于 2014-10-22 09:24

有一个需在注意的地方是,做CE,CB等认证时时电感线圈(非变压器)按130度来评估,但做CCC认证时按110度来评估。这是机构间的差异。

sky0805 发表于 2014-10-22 17:30

請問是這張表嗎??
页: [1]
查看完整版本: 60950 电源里面电感线圈温度?