欧规认证机构是否有问题
本帖最后由 xyhhai 于 2014-9-18 09:16 编辑电源做欧规认证
1. L,N之间,fuse两脚的距离不过3mm?(火线和零线之间要算这个地方的距离吗,如果真的算这个距离上面刷一层三防漆行不行)
2. Y电容两脚距离不够6mm,变压器铁芯与次级元件距离不够6mm(开槽是否也要考虑间隙的距离)
3.磁芯(包了三层绝缘)到变压器次级引脚、到次级电容、次级二极管的距离不够6mm(磁芯到次级引脚都要6mm那我觉得全世界的变压器都要改设计了,有哪个是可以达到的呢)
如果是独立式驱动的话,根据附录I是必须满足这样的要求, 你涂漆一般是不接受的! 1. L/N之间一般量fuse两脚之间,漆是不能做绝缘的
2. 是的,开槽是解决爬电,间隙你可以考虑加挡墙。你这个Y焊脚那里焊锡有尖端,工程师是做适配器的吧。
3. 除非你的变压器里初级到磁芯有挡墙,保证初级线圈与磁芯直接满足基本绝缘,那么你的磁芯和次级直接有基本爬电距离就行了,具体你得拆变压器看。不然的你话,你的磁芯会被当作带电件,与次级之间要满足加强绝缘,可以考虑把磁芯反包,骨架在焊脚那里加屋檐 你这些问题都是针对独立式驱动的要求。
1. LN之间一定要满足3mm,加漆没用
2. Y电容之间就算你开槽,空间间隙也一样要满足6mm,因为空间距离和爬电距离都要满足6mm
3. 铁芯至次级pin脚和次级元件之间是要满足6mm,因为使用了三重绝缘线,变压器里也未使用挡墙。现在很多变压器都能满足这个要求,只是对变压器做些处理而已,你说全世界变压器设计都不可能过,那只是你的武断,只能说是你的设计跟不上脚步而已。 看来你是不看标准的,认证应该做的也不多, 你这个是不是做的 LED灯电源 EN 61347-2-13 的认证, 标准中对独立式 各部分有距离要求的 ,并且很多是电气间隙和爬电距离是一样要求的,开槽只能增加爬电距离,不能增加爬电距离
1.对于保险丝引脚距离不够, 你不想重新布板,那么可以开槽 加一个足够宽度长度的麦拉片挡着,加加胶水固定, 最好重新布板
2.Y电容也一样
3. 磁芯与次级元器件的距离达不到要求,好解决,变压器外围包胶带
但是磁芯与次级引脚距离不够的话,就麻烦了, 变压器结构,可以采用飞线结构,次级引脚拔掉, 或者换其他符合结构的 总的来说你还是重新布板, 换变压器 ,不重新布板也行,但是要加的麦拉片在生产时不好生产, 变压器改结构式肯定的, 现有变压器不满足要求 Nezof 发表于 2014-9-18 09:15 static/image/common/back.gif
1. L/N之间一般量fuse两脚之间,漆是不能做绝缘的
2. 是的,开槽是解决爬电,间隙你可以考虑加挡墙。你这个 ...
嗯,这次完了,原来开槽之后还要考虑间隙的距离的,变压器也是个大问题了 zhuzifei 发表于 2014-9-18 09:17 static/image/common/back.gif
你这些问题都是针对独立式驱动的要求。
1. LN之间一定要满足3mm,加漆没用
2. Y电容之间就算你开槽,空间 ...
是滴,是外置独立式电源 xyhhai 发表于 2014-9-18 09:40 static/image/common/back.gif
嗯,这次完了,原来开槽之后还要考虑间隙的距离的,变压器也是个大问题了
变压器好搞,你的变压器供应商会认为这都不是事 zhuzifei 发表于 2014-9-18 09:17 static/image/common/back.gif
你这些问题都是针对独立式驱动的要求。
1. LN之间一定要满足3mm,加漆没用
2. Y电容之间就算你开槽,空间 ...
谢谢,学习了,小弟第一次做认证,对标准里面的很多专业术语都不知道怎么理解
页: