单火线单路调光开关符合澳洲的供电需求吗?
内容如题,我们的产品是单火线单路调光开关,不知道能不能通过澳洲SAA和C-Tick认证,并申请RCM注册?我也正在研究这个问题,上次与东莞经续的工程师沟通时,他们说做过类似产品的认证,说欧洲和澳洲的没有问题,但还需要再核实下,而且,去美国的话,UL或ETL认证是否允许单火线调光开关呢?有哪位有经验的话,请回复下,感谢! wybbk 发表于 2014-9-17 17:04 static/image/common/back.gif
我也正在研究这个问题,上次与东莞经续的工程师沟通时,他们说做过类似产品的认证,说欧洲和澳洲的没有问题 ...
也就是说单火线零火线的开关都可以出口到澳洲,通过RCM注册,没问题吗? 我还在确认中呢,不是100%肯定,你最好也找认证机构问下,比如ITS,TUV等,不过我在CCC网站上查询不到类似产品认证,CQC也没有,业界做的应该也很少,你最好再花些时间认真确认下,有消息通知一下,呵 wybbk 发表于 2014-9-17 17:04 static/image/common/back.gif
我也正在研究这个问题,上次与东莞经续的工程师沟通时,他们说做过类似产品的认证,说欧洲和澳洲的没有问题 ...
美国佬给了一个单火线单路的风扇调速器给我们,要求我们给他们的产品能配这个调速器使用,不知道是不是说明了ETL或者UL可以使用,明天回去看看他这个调速器有木有认证。 呵,已经确认过了,可以申请认证的,我已经找到相应的单火线产品,有UL和CSA认证,跟认证公司也沟通过,需要在说明书中写明,要配合全极开关或断路器开关一起使用,以防止电击;
一般认为测试标准是UL1472。 wybbk 发表于 2014-9-18 16:02 static/image/common/back.gif
呵,已经确认过了,可以申请认证的,我已经找到相应的单火线产品,有UL和CSA认证,跟认证公司也沟通过,需要 ...
就是这种家伙吧
awen 发表于 2014-9-18 16:17 static/image/common/back.gif
就是这种家伙吧
单火线,零火线的开关插座在米国都可以使用,对吗? awen 发表于 2014-9-18 16:17 static/image/common/back.gif
就是这种家伙吧
单火线,零火线的开关插座在米国都可以使用,对吗? 符合UL标准,做过认证的都可以在美国使用,但说明书要写清楚,有些限制。我们有相关产品,正在研究UL60730,UL1472这些标准;话说单火线调光开关的EMI干扰很大啊,你们的传导测试能过吗,是怎么处理的?