60065 15.2章节中 接地 测试问题
各位高手们:请教个测试问题, 60065 15.2 的接地测试,在IEC和UL标准中要求电流都是25A,加拿大40A。 可之前做测试填的数据单是显示,
TUV 的是欧规32A,美规40A。 UL60950的数据单是25A或40A。 请高手们指点?
他们应该是直接参考的60950的标准,60065的要求是额定值超过了16A,才参考60950标准。
保护装置的两倍(建筑保护)。(欧盟16A,北美20A),所以一般60950测试都是CE 32A, UL 40A。测试时间2 mins。 li123co 发表于 2014-9-4 14:38 static/image/common/back.gif
他们应该是直接参考的60950的标准,60065的要求是额定值超过了16A,才参考60950标准。
保护装置的两倍(建 ...
说的不准确 Mark.Li 发表于 2014-9-4 14:51 static/image/common/back.gif
说的不准确
请详细说明一下你的问题。
我记得的是IEC和欧标是 25A1分钟,美标是 40A2分钟, 阻抗不能大于0.1欧姆 没错的啊 ,怎么和你们说的不一样?
cml 发表于 2014-9-4 15:13 static/image/common/back.gif
我记得的是IEC和欧标是 25A1分钟,美标是 40A2分钟, 阻抗不能大于0.1欧姆 没错的啊 ,怎么和你们说 ...
他们在做65标准的时候直接参考了60950的标准。那些是95标准的。
65的标准是25A 1Min。 我以前做过65的数据单,那里面写的和95的一样
15.2
TABLE: Earth resistance test P / F
Location Resistant measured (m*)
Comments
Grounding wire to CY1 secondary pin 32A, 2min
Grounding wire to CY1 secondary pin 40A, 2min
Note:
Pass: < 0.1 Ohm
Ambient Temperature: °C, Relative Humidity: %
Sample No:
看下那个图片 请大家看看 楼主贴出的60065 标准加拿大应该是30A,你确定的用40A?
TUV 测试欧规32A,美规40A,可参看可参看60950 2.6.3.3便有答案。最新的UL62368也是以32/40A来测试的.
页:
[1]
2