shinejanice 发表于 2014-8-20 14:56

德插带开关插座温升问题

德插带开关插座做温升时,开关是否需要短路?

johnmark 发表于 2014-8-22 10:15

不需要,标准中有说明的。

shinejanice 发表于 2014-8-22 15:23

johnmark 发表于 2014-8-22 10:15 static/image/common/back.gif
不需要,标准中有说明的。

那指示灯是要断开吧?

johnmark 发表于 2014-8-25 11:33

不需要断开,正常情况下通20A电流进行测试。

kevin7611 发表于 2014-8-25 11:49

楼上说得对,德国的标准N年前就要求带开关的插座做温升时不短路了,其他国家标准带开关的插座做温升时要短路,但IEC60884-1:2013版也修改了,开关也不用短路测温升了,只不过测试电流与德国不同而已。

jeremyho88 发表于 2014-8-25 15:28

如果是带过电流保护的开关呢?

caoqingquan 发表于 2014-8-26 11:41

jeremyho88 发表于 2014-8-25 15:28 static/image/common/back.gif
如果是带过电流保护的开关呢?

这个是要短接吧,不然没法进行温升测试

kevin7611 发表于 2014-8-27 07:50

VDE0620-1
19.2.2 有附加功能的移动式插座
①先进行额定电流下的测试1h,或者到保护装置跳电,期间附加功能器件端子和连接处的温升不能超过其相应标准要求。其他的连接点以及Kontaktbuchsen(簧片的插孔) 上,以及外部导线的连接处,要求不能超过45K
②接着进行按照表20 1h 的电流或者是直到保护装置跳电。如果存在保护装置动作的情况,此时需要进行重测一遍跳电电流的0,95 倍情况下的测试。如果是根据EN 60127-2 的保险丝需要做1,5 倍保险丝电流下的测试,如果保险丝电流的额定电流小于等于6,3A,需做满1h,如果大于6,3A,需要做满30min.
判定:端子和连接处的温升不超过70K。Kontaktbuchsen 不能超过45K
页: [1]