ok_hmh 发表于 2014-8-18 15:37

关于电气间隙需要考虑的临时峰值和重复峰值

在61800-5-1中,电气间隙表格中有出现需要考虑临时峰值和重复峰值。
这个怎么考虑?

lanfeiyuner 发表于 2014-8-18 16:14

没做过61800的标准,
不过在62109的表格也是这个,第二列是根据前面的一个表格查出来的,第三列是测得的工作电压。
第1,2,3列同时查,哪个距离大,就用哪个。

ok_hmh 发表于 2014-8-18 17:35

lanfeiyuner 发表于 2014-8-18 16:14 static/image/common/back.gif
没做过61800的标准,
不过在62109的表格也是这个,第二列是根据前面的一个表格查出来的,第三列是测得的工 ...

62109确实是一样的。
第二列是不是根据系统电压推导出来的耐压值吗?

flowme 发表于 2014-8-19 16:07

不知道这样理解对不对:
1)column 1,2,3 三个选取最worst case 的一个。
2)根据具体的电路的实际情况,确定选第几列。个人理解不是每个需要距离的2点都能找到合适的impulse voltage。这时候可能需要看具体的电压波形了。
3) 至于第二列,我不知道这个概念是什么意思,还有跟Table 7的temper vol有啥区别

ok_hmh 发表于 2014-8-19 16:33

flowme 发表于 2014-8-19 16:07 static/image/common/back.gif
不知道这样理解对不对:
1)column 1,2,3 三个选取最worst case 的一个。
2)根据具体的电路的实际情况, ...

根据楼上的理解,我认为有道理,应该就是同一个值了。

feiniaoo 发表于 2014-8-20 23:29

这个要看产品线路特点
1. 如果直接连接至supply mains,需要考虑脉冲电压,暂态过电压,工作电压峰值;
2. 如果没有直接连接至supply mains,以及确定功能绝缘时,只要考虑脉冲电压和工作电压峰值即可。。。

kgdihcel123 发表于 2014-9-25 10:44

学习了,谢谢