jjlamshushushu 发表于 2014-8-8 10:57

LED接了调光器后灯发出轻微的响声属于正常吗?

请问:
LED接了调光器后灯发出轻微的响声属于正常吗?
LED调光灯依据哪个标准呢?谢谢!

Nezof 发表于 2014-8-8 11:03

有响声客户不会接受的,晚上有噪音

IEC暂时没规定,能源之星有规定的

wwnw_007 发表于 2014-8-8 11:09

我記得以前節能燈不能調光器的。原因忘記了。我個人認為LED燈用調光器也不會好吧!

jjlamshushushu 发表于 2014-8-8 11:20

wwnw_007 发表于 2014-8-8 07:09 static/image/common/back.gif
我記得以前節能燈不能調光器的。原因忘記了。我個人認為LED燈用調光器也不會好吧!

理由呢?

simonzhang 发表于 2014-8-8 11:40

美国Energy Star 要求不超过 24db 即可。

jjlamshushushu 发表于 2014-8-8 13:34

simonzhang 发表于 2014-8-8 07:40 static/image/common/back.gif
美国Energy Star 要求不超过 24db 即可。

请把美国ENERGY STAR 全文晒出来,还有,欧规产品咋办?

stey 发表于 2014-8-8 14:23

设计成能用于调光的LED灯才能接调光器, 一般低功率因数不能用于调光,高功率因数的灯才能接调光器。

非调光LED灯泡根据IEC 62560需要打禁止调光符号

jjlamshushushu 发表于 2014-8-8 14:34

stey 发表于 2014-8-8 10:23 static/image/common/back.gif
设计成能用于调光的LED灯才能接调光器, 一般低功率因数不能用于调光,高功率因数的灯才能接调光器。

非 ...

功率因数高低的界限是什么?

stey 发表于 2014-8-8 16:12

jjlamshushushu 发表于 2014-8-8 14:34 static/image/common/back.gif
功率因数高低的界限是什么?

PF≥0.9, 调光时LED灯会不会闪烁?要做到无级调光,如果电路有用调光IC可以不用HPFC,通过普通调相调光器调效果最差。

jjlamshushushu 发表于 2014-8-8 16:41

调光时LED灯闪烁,可以接受吗?
页: [1] 2
查看完整版本: LED接了调光器后灯发出轻微的响声属于正常吗?