发表于 2014-7-30 20:52
热爱学习 发表于 2014-7-30 20:14 static/image/common/back.gif
感谢茶馆的精彩!!!
你说的那个网络变压器基本上都会有,而且一般能耐1—1.5kv的高压,但是在从网口到变压 ...
这个涉及到EMC 浪涌设计, 这方面不懂。高的防雷要求必然需要高成本。不管从PCB 走线,布板,或者添加防雷组合,太复杂啊要等EMC 专家来搞。
雷击感应电压 这个也要看你那雷牛不牛逼啊看你那走线环境到不倒霉啊。
sky0805
发表于 2014-8-1 14:40
有碰過客戶對於戶外與室內都須進行Surge Testing,執行的波形不同的樣子...
弹指一挥uu
发表于 2015-6-29 10:32
热爱学习 发表于 2014-7-30 20:14 static/image/common/back.gif
感谢茶馆的精彩!!!
你说的那个网络变压器基本上都会有,而且一般能耐1—1.5kv的高压,但是在从网口到变压 ...
网络变压器需不需要考虑属于那种绝缘,要满足绝缘距离要求么?
弹指一挥uu
发表于 2015-6-29 10:34
热爱学习 发表于 2014-7-30 16:43 static/image/common/back.gif
没有哪部标准有定义网线必须在室内使用吧,就算有,那这种情况算不算的上可以预见的误用?
网线是否应该定义为TNV-1电路呢
热爱学习
发表于 2015-6-29 12:43
弹指一挥uu 发表于 2015-6-29 10:32 static/image/common/back.gif
网络变压器需不需要考虑属于那种绝缘,要满足绝缘距离要求么?
因为95里面默认网线定义为SELV的,所以这一部分没有绝缘要求,网络变压器也不算CDF管控范围,但变压器大部分规格里面都是能耐1.5KVac的
sky0805
发表于 2015-6-29 13:08
outdoor或是ITU-T似乎對RJ-45有更嚴格的測試...
热爱学习
发表于 2015-6-29 13:15
sky0805 发表于 2015-6-29 13:08 static/image/common/back.gif
outdoor或是ITU-T似乎對RJ-45有更嚴格的測試...
能否详细说说?
sky0805
发表于 2015-6-29 17:33
印象中有聽過,但是忘記是哪個標準了...
小笨
发表于 2015-7-1 14:41
热爱学习 发表于 2015-6-29 12:43 static/image/common/back.gif
因为95里面默认网线定义为SELV的,所以这一部分没有绝缘要求,网络变压器也不算CDF管控范围,但变压器大部 ...
没看明白,弱弱问一句,你指的RJ45对哪里打耐压?
热爱学习
发表于 2015-7-1 16:14
小笨 发表于 2015-7-1 14:41 static/image/common/back.gif
没看明白,弱弱问一句,你指的RJ45对哪里打耐压?
RJ45输入信号线对可触及部件,比如功能地&外壳