11狼 发表于 2014-7-22 10:00

安规电容额定电压要求?

请问各位大侠安规电容使用时跨接2端的电压是否必须低于其额定电压?
但是我们690V系统电压经过整流后的直流母线对地的电压很高,很难找到额定电压那么高的安规电容接在母线对地之间啊?
另外安规电容的额定电压都是标在频率50/60Hz下的,而母线对地的电压频率并不是50/60Hz,这个额定电压是否适合其他频率呢?期待各位高手的解答

lanfeiyuner 发表于 2014-7-23 17:29

目前确实没有合适的Y电容使用,所以认证时没管这方面,
只能说尽量选择500V的Y1电容,另外可以2个电容串联使用。
一般1000V输入的都会2个电容串联使用。

yeanling 发表于 2014-10-26 10:53

火线与地线接电容还涉及到漏电安全的问题,因此要注意其绝缘等级,若选了太大容值的电容,会导致漏电影响。(I=2x3.14xfxCxU)
页: [1]