okjun 发表于 2014-7-18 17:05

放电灯的启动电压是否纳入爬电距离的考虑?

本帖最后由 okjun 于 2014-7-18 17:08 编辑

放电灯的启动电压可能高达10000V,是否纳入爬电距离的考虑?如果不纳入考虑,是依据哪个条款?

如果是连续发光的脉冲放电灯(启动电压以1-10Hz的频率出现),其启动电压是否纳入爬电距离的考虑?

启动电压并不是瞬态过电压(transient overvoltage)

Nezof 发表于 2014-7-18 17:20

本帖最后由 Nezof 于 2014-7-18 17:38 编辑

脉冲电压的爬电距离和电气间隙在60598的clause 11不是有个单独的表么

这里的启动电压应该不是按这个脉冲来计算
灯具的爬电应该是按你整流器的U-out来

hzj101988 发表于 2014-7-18 19:41

按你的U-OUT来计算