ryanluk 发表于 2014-7-15 13:24

Nezof 发表于 2014-7-15 13:17 static/image/common/back.gif
你能把你灯管里面的构造描述下么?两边都是G13的pin脚,然后随便插哪边都工作?

G13灯头的电压是恒流驱动电压48-52VDC.

ryanluk 发表于 2014-7-15 13:25

hzj101988 发表于 2014-7-15 13:23 static/image/common/back.gif
我晕,电源外置啊,灯管pin是type A还是TYPE B

灯管是TYPE B

Nezof 发表于 2014-7-15 13:27

ryanluk 发表于 2014-7-15 13:21 static/image/common/back.gif
Class III 灯管,单端输入,单独恒流驱动。但是灯具上面的G13灯头左右两端可以通电,灯管在灯具上随意装在 ...

那你这基本得两保险了,每一边的pin后面加一个保险,防止误插原来的灯具造成危害。以上是我的个人意见
具体你可以咨询机构

hzj101988 发表于 2014-7-15 13:30

电器外置,灯管是typeB的话,如果你开端pin接到电器输出端 不就不行了 么按标准单端输入一定要标示L和N难道你标示 ﹢和﹣ 好纠结啊,表示这个标准里面没讲到电器外置的啊

ryanluk 发表于 2014-7-15 13:30

Nezof 发表于 2014-7-15 13:27 static/image/common/back.gif
那你这基本得两保险了,每一边的pin后面加一个保险,防止误插原来的灯具造成危害。以上是我的个人意见
具 ...

咨询过机构了,他们给不出建议,有些机构直接说没有遇到这样的情况。问SAA那边他们也不给建议,说这是存在利益冲突的事情。哎~

ryanluk 发表于 2014-7-15 13:32

Nezof 发表于 2014-7-15 13:27 static/image/common/back.gif
那你这基本得两保险了,每一边的pin后面加一个保险,防止误插原来的灯具造成危害。以上是我的个人意见
具 ...

下面是SAA发过来的问题。

Nezof 发表于 2014-7-15 13:32

ryanluk 发表于 2014-7-15 13:30 static/image/common/back.gif
咨询过机构了,他们给不出建议,有些机构直接说没有遇到这样的情况。问SAA那边他们也不给建议,说这是存在 ...

你可以试试这个方法,然后把灯管插到电感整流器的灯具中,看看保险会不会断了

Nezof 发表于 2014-7-15 13:33

ryanluk 发表于 2014-7-15 13:32 static/image/common/back.gif
下面是SAA发过来的问题。

是的,快断型小电流保险丝

ryanluk 发表于 2014-7-15 13:37

Nezof 发表于 2014-7-15 13:33 static/image/common/back.gif
是的,快断型小电流保险丝

问题是这个保险丝加到哪里才合理,是接到驱动输出端还是加到输入端。

xiaodeng 发表于 2014-7-15 13:42

外置驱动,驱动是怎样跟灯管链接起来的。 有点没看懂,G13的pin脚是机械支撑还是可以通市电或者可以驱动来供电。