外部线长度
如图所示接线端子的导线有长度要求吗。外面黑色的绝缘层是否要求延伸到两端的接线端子。
必须啊,1类结构?2类不合格,基本绝缘用在没有防意外接触措施的灯具外表上! 你这个灯看不懂 外面一个控制器 然后里面还有一个控制器? 你这灯貌似问题多的很。 外面盒子是接线端子 标签有个双绝缘标志,但电线的外套又不能完全套住电线。 sdxiaomuyu 发表于 2014-7-12 09:23 static/image/common/back.gif
标签有个双绝缘标志,但电线的外套又不能完全套住电线。
那个标签是电源上的标签,这个灯体上可能还有另外的标签,带了地线肯定不会标Ⅱ类符号 hzj101988 发表于 2014-7-11 20:36 static/image/common/back.gif
必须啊,1类结构?2类不合格,基本绝缘用在没有防意外接触措施的灯具外表上!
不管是1类还是II类,这个结构都不满足防触电要求 是不是selv? 你这个灯具是不是 这样子
“左边的那个是驱动或者变压器,右边的盒子是不是接线端子盒,左边的盒子上的标签是驱动或者变压器的标签”是吧
这个你可以把这个电线和右边的接线端子盒都去掉,只使用左边的那个弹簧接线端子就好了。
页:
[1]
2