62560非E27灯头的防触电要求
今儿在做整理温习标准的时候又被防触电小节里的一句话困恼饶了,如62560里的这句话,没记错的话B22,B15应该都是没有防触电规的,然后标准说要满足于白炽灯相同的要求?这里怎么理解?求教那就用试验指触不到就行了 Nezof 发表于 2014-7-3 17:37 static/image/common/back.gif
那就用试验指触不到就行了
也就是这句话想表达的是安装到标准灯座手指触不到就可以的意思么? chocochang968 发表于 2014-7-4 11:11 static/image/common/back.gif
也就是这句话想表达的是安装到标准灯座手指触不到就可以的意思么?
是的,试验指碰不到带电部件 Nezof 发表于 2014-7-4 11:41 static/image/common/back.gif
是的,试验指碰不到带电部件
谢谢,问个帖子之外的问题,因为62560里有灯头范围,其中的灯头温升,如果灯头为E和B,用的是自然是60360的套筒做,其他范围内的是不是就在60360的条件下,直接贴点灯头来做就好?那不在范围内,是否就不用作灯头温升了呢? 不在60360套筒里面的,你可以直接粘在灯头触点那边测就好 Nezof 发表于 2014-7-7 15:57 static/image/common/back.gif
不在60360套筒里面的,你可以直接粘在灯头触点那边测就好
我的意思是说灯头不在62560的范围内也要做灯头温升么,比如说类似G24类型的,就两个PIN角啊,像这种是不是120K的限值直接就变成灯头的塑胶外壳的限制了呢?或者直接就不用考虑这个条款了。 chocochang968 发表于 2014-7-7 16:37 static/image/common/back.gif
我的意思是说灯头不在62560的范围内也要做灯头温升么,比如说类似G24类型的,就两个PIN角啊,像这种是不是 ...
测还是要测的,不超过120K即可,这个灯头温升不是测塑料
至于那个塑料是要做球压的