BV211 发表于 2014-7-2 14:57

II 类电器,带线性变压器,变压器铁芯到外壳绝缘?

II 类电器,带线性变压器,变压器铁芯到外壳绝缘算基本绝缘对吧?导电部件到外壳算加强绝缘吧?

linktan1988 发表于 2014-7-2 15:16

铁芯和线圈之间呢???

jjlamshushushu 发表于 2014-7-2 15:29

谈线性变压器绝缘系统的考量必须考虑”带电体“!
铁芯和外壳都不是带电体;铁芯到线圈是双重绝缘。

BV211 发表于 2014-7-3 10:29

那里面导电体到外壳(外壳不导电),没有距离要求?

18718695631 发表于 2014-7-7 15:16

sam_qi 发表于 2014-7-7 16:12

铁芯当作初级,到外壳可触及的部份之间应该是加强绝缘.铁芯也可以当作次级,那就不用加强绝缘了.
导电部件,如果是危险带电部件,是初级,到外壳,

sky0805 发表于 2014-7-8 10:37

恩恩~那有統合的結論嗎??

j701boy 发表于 2014-7-9 09:39

結論是要看您的變壓器鐵芯是當作"初級" or "次級" or "兩者皆否"

sky0805 发表于 2014-7-9 15:18

初級...吧~

madeinnp 发表于 2014-7-15 09:43

这个是要评估距离的么?铁芯到线圈的距离,铁芯到外壳的距离?