灯具变压器测工作电压
各位大神,
平时大家测LED驱动电源变压器工作电压是怎么测的,是否要把变压器的初级N和次级N和地线连接在一起。我看EN60065 是这么测的。请看图。
谢谢!
工作电压测量方式如下:
假设初级有pin 1, 2, 次级pin 3, 4
那么要分别测试 1/3,1/4, 2/3, 2/4的电压,然后取最大值。
是的,N和次级的低电位接在一起 jsspace 发表于 2014-6-25 11:07 static/image/common/back.gif
工作电压测量方式如下:
假设初级有pin 1, 2, 次级pin 3, 4
那么要分别测试 1/3,1/4, 2/3, 2/4的电压, ...
你这里没看清楚他问的东西,他问的是测试条件,初级N次级N和地G短路 安全第一啊 发表于 2014-6-25 11:23 static/image/common/back.gif
你这里没看清楚他问的东西,他问的是测试条件,初级N次级N和地G短路
Nice 基本上都是初级的N和次级的N短路 如果是用差分碳棒量测,N 和次级的地连不连不会影响读值,我一般是看线路图量测,不会每个绕组都去点. 变压器的初级N、次级N和地线不连接在一起,测出来的工作电压是否会变低呢? 520168 发表于 2014-6-25 13:46 static/image/common/back.gif
变压器的初级N、次级N和地线不连接在一起,测出来的工作电压是否会变低呢?
用普通的电压探头测试,电压低一点 参考60950或60065的做法。
需建立等电位参考点。
假设初级有pin 1, 2, 次级pin 3, 4
根据变压器的同名端不同,可能需PE(N)和3脚连接在一起测试,或PE(N)和4脚连一起测试。
测量RMS和PK。
http://bbs.angui.org/thread-125210-1-1.html
页:
[1]
2