ubuntufan 发表于 2014-6-24 09:42

灯具driver61347要求

IEC61347中第十六章节由这么一句话:Lamp controlgear, where the components are so encapsulated in a self-hardening compound bonded to the relevant surfaces that no clearances exist, are not checked.
是否可以理解为灌胶处理的driver就不再考虑电气间隙?

Nezof 发表于 2014-6-24 09:45

好像compound与surface是结合不住的

ubuntufan 发表于 2014-6-24 09:53

Nezof 发表于 2014-6-24 09:45 static/image/common/back.gif
好像compound与surface是结合不住的

那意思是要考虑爬电距离,电气间隙可以不考虑?

Nezof 发表于 2014-6-24 09:55

ubuntufan 发表于 2014-6-24 09:53 static/image/common/back.gif
那意思是要考虑爬电距离,电气间隙可以不考虑?

有缝隙的地方应该也有空气间隙吧,这个问题本版之前有讨论,可以搜搜看

Jason020 发表于 2014-6-24 13:15

楼主理解对头。

bob_dai 发表于 2014-7-2 04:49

地板的理解才是正确的!