tsunn 发表于 2014-6-14 10:24

SELV的内部导线

SELV的内部导线通过未倒圆角的金属孔且没有护套保护绝缘层,请问可否接受?如果不能接受,依据是啥?按照5.3.1.5 of EN60598-1,The SELV current-carrying parts do not have to be insulated,感觉没问题。

jsq123 发表于 2014-6-14 10:45

可以接受,但检测机构会建议导角或者加保护套以防止绝缘层被刮伤。

弹指飞烟 发表于 2014-6-14 11:20

电压是多少,这也是个关键

diler 发表于 2014-6-14 12:08

jsq123 发表于 2014-6-14 10:45 static/image/common/back.gif
可以接受,但检测机构会建议导角或者加保护套以防止绝缘层被刮伤。

但是输出都是SELV,就算直接触摸都是OK的,就算绝缘层刮伤也没关系吧!

jjlamshushushu 发表于 2014-6-14 13:33

输出都是SELV,可以接受

jsq123 发表于 2014-6-14 16:10

diler 发表于 2014-6-14 12:08 static/image/common/back.gif
但是输出都是SELV,就算直接触摸都是OK的,就算绝缘层刮伤也没关系吧!

绝缘层刮伤可能导致与金属孔短接呀,那么初次级绝缘击穿后是否可能有触电风险?

billowlee 发表于 2014-6-16 17:44

可以接受

热爱学习 发表于 2014-6-16 20:38

虽然没有看过灯具的标准,但是SELV电路虽然不考虑电击危险,但是也不考虑着火或引燃的危险发生么,如果发生割线会不会导致内部短路产生大电流引发着火风险?输入端电源符合LPS么?

berry0512 发表于 2014-10-29 15:38

SELV 输出在设计上多要加绝缘套保护/增加线卡,从这个问题上可以看出公司的RD 没有把安规设计到产品上去,设计评审中的安规标准就要求要这么定。楼上不用担心着火,电源多有SCP 线路了。

Eko 发表于 2014-10-29 18:42

不接受,防触电是电电气结构;防刮是机械结构。两者不同概念。参照标准,需要防刮!!!!!
页: [1]
查看完整版本: SELV的内部导线