LED驱动电源接线方式
请问下面的LED驱动电源AC输入线接线方式是否合乎安规要求?不是Class II 么,怎么还用三芯线? 这是输入端?II类干嘛三根线? terminal block标的N处不用接地线啊 上面写的是NC,NC是常开触点,NC=Not connected以备后用
需通过8mm游离距离测试 附上图片
内置式的可以,独立式的不行 这样的快速接线方式能接受吗?另AC输入线可触及到内线,不合乎安规要求吧?
KOKO 发表于 2014-6-14 11:54 static/image/common/back.gif
这样的快速接线方式能接受吗?另AC输入线可触及到内线,不合乎安规要求吧?
这种情况不接受,基本绝缘外露了,而且压线的地方应该是外皮。不是图中的那个部分。 如图中的,AC线为基本绝缘同样都不可以吧!