520168 发表于 2014-5-16 18:11

EN60950-1电源爬电距离要求

讨论一下.
       如果变压器的初级线圈和次级线圈都是三层绝缘,那么初级到次级;初级到铁芯就没有爬电距离的要求了,也不用加挡墙.请看图.

谢谢!

水无绫 发表于 2014-5-17 10:03

:funk:三层绝缘是什么意思?

stey 发表于 2014-5-17 10:29

图片上线圈不是三层绝缘线,即使初次级都用三层绝缘线,还要考虑初次级针脚到铁芯的距离。

chocochang968 发表于 2014-5-17 16:18

这个不是三重绝缘线吧

安工 发表于 2014-5-17 21:42

这个不是三重绝缘线,只是线圈引出端加了套管而已,需评估初次级到铁芯的距离和初次级间的距离。

hzj101988 发表于 2014-5-18 08:16

你现在搞什么产品哦哦

dengwx 发表于 2014-5-19 12:58

楼主的图片放错了,这个不是三层绝缘线!

嘻嘻 发表于 2014-5-19 13:20

就算用的都是三层绝缘线,也有距离要求的

520168 发表于 2014-5-19 13:43

我知道这个图片有问题,所以问用三层绝缘是否可以过.:lol
像这样的结构是否可以用双层绝缘的线圈呢?铁芯没接地.

520168 发表于 2014-5-19 13:44

hzj101988 发表于 2014-5-18 08:16 static/image/common/back.gif
你现在搞什么产品哦哦

电脑显示器电源呗
页: [1] 2