潮湿天气竟然影响打高压
潮湿天气竟然影响打高压,大家有无碰到过?II类3750V 放台面打竟然漏电。线是一线到底的那种,我拆开看了一下。结构没问题,想半天都不知问题出在哪?后来在台面垫了一层绒布再打,PASS.晕,第一次遇见 在车间待过就知道,潮湿天气击穿次品特别多:lol 這個確實如此, 见识了,算是经验了 所以说要控制环境温湿度 思考一下91%~95%RH,48h是干啥用的。 本帖最后由 Lordin 于 2014-5-19 08:59 编辑具体你打耐压是哪个部位?
估计你电源直接放到绝缘垫上;有些绝缘垫耐压达不到3750V要求,潮湿的情况更容易出现这种状况。
不然,初级到次级出现这种情况就有点玄乎!理论上不应该出现,因为耐压试验本身要求高湿度的情况下打,不至于在普通潮湿环境出现FAIL。