jjlamshushushu 发表于 2014-5-10 13:34

温升测试仪的使用讨论

本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-5-9 22:18 编辑

各位,带电绕组温升测试仪的准确度怎么样?
和电阻法、热电偶法比起来有啥优劣?
欢迎大家讨论!

ID长就牛b 发表于 2014-5-10 14:28

温升测试仪是干嘛的,我还是觉得热电偶法最靠谱,绕组法   因为测试方法的限制,,未必能测得理想数据。

Tondy 发表于 2014-5-10 14:37

温升测试仪?一般不都是热电偶配合数据采集器的嘛?
曾经在安规群里看各位大神讨论电阻法测绕组温升,大多认为不准,但是标准要求没办法。所以...你懂的。

嘻嘻 发表于 2014-5-10 14:54

标准里的温度/温升测试,一般都是温升仪配合热电偶使用的

jjlamshushushu 发表于 2014-5-10 14:56

Tondy 发表于 2014-5-9 21:37 static/image/common/back.gif
温升测试仪?一般不都是热电偶配合数据采集器的嘛?
曾经在安规群里看各位大神讨论电阻法测绕组温升,大多 ...

我们实验室的前人买了温升测试仪一直宅着,今天拿出来试一下,发现准确度不咋样

jjlamshushushu 发表于 2014-5-10 15:03

图中的这种温升测试仪啊,百度“温升测试仪”可以发现很多商家的

ok_hmh 发表于 2014-5-10 15:12

jjlamshushushu 发表于 2014-5-10 15:03 static/image/common/back.gif
图中的这种温升测试仪啊,百度“温升测试仪”可以发现很多商家的

这种难道不是接热电或者热电阻去测量温度的。
不过说来:这种应该国外的做精确吧。国产的这类设备总感觉误差大些,不稳定。

jjlamshushushu 发表于 2014-5-10 15:33

对啊,这种电阻法测温升的"带电绕组温升测试仪“测得的数据不准确,为啥市面上还有很多在卖?

Tondy 发表于 2014-5-10 16:07

jjlamshushushu 发表于 2014-5-10 15:33 static/image/common/back.gif
对啊,这种电阻法测温升的"带电绕组温升测试仪“测得的数据不准确,为啥市面上还有很多在卖?

因为没有一个标准的参考。你说我的不准,我还说你的不准呢。

caballo3157 发表于 2014-5-12 07:24

谁了解这种温升测试仪的测试原理?如何实现带电测试?从原理上分析一下仪器测试的准确性。