关于dataport的要求
3.5.4Data ports for additional equipmentTo limit the risk of fire in an additional equipment or accessory (for example, a scanner, mouse, keyboard, DVD drive, CD ROM drive orjoystick), SELV CIRCUITS of a data port for connection of such equipment shall be supplied by a limited power source that complies with2.5.This requirementdoes not apply if it is known that the additional equipment complieswith 4.7.
NOTEIt is recommended that manufacturers of accessories and their INTERCONNECTING CABLES include protectionagainst faultcurrents up to 8A at 100VA, the maximum available from a limitedpower sourcein compliancewith Table 2B.
Compliance is checked byinspection and,if necessary, bytest.
在60950里关于dataport的这段描述要求,他到底说明的是什么呢?以一个三类设备由LPS电源供电,设备上有dataport,如USB端口这样的情形为例
A. 根据3.5.4的条款,只要前端LPS供电了,那连接到这样dataport的附件就不需要防火外壳,这里是不是就可以理解为这样的dataport满足了LPS,不再需要评估它了。或者理解为以下;
B. 为了防止附件的防火危险,dataport必须满足LPS,那么不管前端是不是LPS供电,dataport都是需要评估的。
其實他就是要data ports輸出符合LPS, 在後端有使用此data port連接的部份, 因為data port以經評估過LPS了,在後端的設備在考慮防火外殼等級問題時, 你就可以不用考慮此來源的電能, 有起火危險, 你僅需考慮後端設備的電源部份, 是否需要考慮防火外殼等級問題.
Aries 发表于 2014-4-23 09:40 static/image/common/back.gif
其實他就是要data ports輸出符合LPS, 在後端有使用此data port連接的部份, 因為data port以經評估過LPS了,...
我的意思是一个设备,这个设备的供电为LPS供电,他有dataport,那这个dataport是不是也就是LPS了? 可以這樣說, 來源已經是LPS, 其實後面的data port就不可能超過LPS的要求了.
(PS: 除非你的設備有能發電部份)
謝謝分享喔^^ Aries 发表于 2014-4-24 16:03 static/image/common/back.gif
可以這樣說, 來源已經是LPS, 其實後面的data port就不可能超過LPS的要求了.
(PS: 除非你的設備有能發電部份 ...
本来我也是这样理解的,因为我手上有一个案件,就是如此情形,客户要拿我的报告用于转其他,具体用途我没问,但是那方的实验室说我没对dataport的LPS性能进行评估,我就纳闷了,难道对于3.5.4还有争议性么 那你只能跟他解釋一下, 看看他的問題在那裡了 只要你有DATAPORT就必须满足LPS要求,这个是强制的,如果你前端满足了LPS供电,锂电池等也满足LPS要求,3.5.4可认为直接满足,但是条款还是要写PASS tangsina2012 发表于 2014-4-25 15:15 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
只要你有DATAPORT就必须满足LPS要求,这个是强制的,如果你前端满足了LPS供电,锂电池等也满足LPS要求,3.5 ...
我现在就是有个交换机,电源是LPS的,有POE输出口,然后我直接认为POE口满足了LPS,然后对方实验室就说不能单凭3.5.4就判过,必须做LPS和单一故障评估POE口。 chocochang968 发表于 2014-4-25 18:33 static/image/common/back.gif
我现在就是有个交换机,电源是LPS的,有POE输出口,然后我直接认为POE口满足了LPS,然后对方实验室就说 ...
没办法了,自认倒霉吧。。。这个没有明确条款说不用测的,只是大家都默认而已
页: