美國供電系統非常繁雜, 各個州的電力系統不太一致, 但在家庭用電系統上, 最常見的就是120, 208 and 240 V.
...
感谢及时回答!
但在终端用户,比如说家庭,是不是有两类插座:小功率用两线的120V两线Lx-N;大功率的用240V, L1-L2; 这两种插座都不需要地线吗?在国内,通常分单相两线L-N,单相三线L-N-G hancun 发表于 2014-4-11 11:39 static/image/common/back.gif
感谢及时回答!
但在终端用户,比如说家庭,是不是有两类插座:小功率用两线的120V两线Lx-N;大功率的用 ...
最常見的是NEMA 1-15R, NEMA 5-15R的插座.NEMA編號的意義與樣式要由你自己去搜尋資料與研讀之後才會吸收成自身的知識. 本帖最后由 H-RH 于 2014-4-12 01:38 编辑
240V (2相120) 一般会是这一种 (NEMA 14-50R):
美国采用的是单相三线制,其中有一根为中线,中线和另外两根的任意一根之间的电压为120V,其他两根之间电压为240V.
我国未见应用的单相三线制系统在美国的住宅建筑物中却初广泛应用,这类建筑物常由一台单相变压器将中压降压为240/120V给用户供电。在变压器240v二次侧的中点(mid--point)抽出一中线(midconductor,在NEC标准中被称作中性线neutral conductor,当此线具有保护接地线功能时,IEC标准称它为PEM线),即可取得120V电压。小功率的手持式和移动式设备,如电动工具、台灯、落地扇等人身电击危险较大的设备其电源插座用120V电压供电,而电热等大功率设备用240V供电则具有较好的技术经济性能。这两种电压在这种单相三线制系统中各得其所,都得到了较合理的应用.度娘上是这样说的。 kelvinwen 发表于 2014-4-16 08:30 static/image/common/back.gif
美国采用的是单相三线制,其中有一根为中线,中线和另外两根的任意一根之间的电压为120V,其他两根之间电压 ...
哈哈!我感觉靠谱才粘上的,就是来请教的。 kelvinwen 发表于 2014-4-16 08:30 static/image/common/back.gif
美国采用的是单相三线制,其中有一根为中线,中线和另外两根的任意一根之间的电压为120V,其他两根之间电压 ...
下面這段有誤 "(midconductor,在NEC标准中被称作中性线neutral conductor,当此线具有保护接地线功能时,IEC标准称它为PEM线)"
NEC裡頭的說明
neutral conductor - 連結到neutral point的conductor;
neutral point - 直接列出四種供電系統的中性點位置.並說明其他相線(phase conductor)相對於中性點, 其向量總和為零.
美國與大多數國家的電力系統(就我所知), neutral point都與地連結.NEC特別提醒:因為大多數人知道Neutral會與地連結便認為這條線是安全的, 忽略掉了這條線也算是導體(有阻值, 實測電壓不為零)會有電流流進與流出, 因而造成危險.