安全第一啊 发表于 2014-3-18 17:39

ul绝缘系统问题

我这里有一份报告,其中ul只管控了UL绝缘系统,但是没有说厂家的事情,是不是其它的厂家用了这个绝缘系统的话,变压器也可以用其它厂家生产的变压器(只要是绝缘系统一样)?有没有其它方面的要求,各位大大们给个详细点的解释啊,谢谢了先!!

lanfeiyuner 发表于 2014-3-18 17:53

CCL中的第16呢?
15怎么也没看到了?
UL应该是16 才16-1, 16-2的。

H-RH 发表于 2014-3-18 18:40

是否那个 Insulation System 的公司 (SUNSHINE .....) 就是变压器生产商?

安全第一啊 发表于 2014-3-19 08:30

H-RH 发表于 2014-3-18 18:40 static/image/common/back.gif
是否那个 Insulation System 的公司 (SUNSHINE .....) 就是变压器生产商?

这个产品的绝缘系统就是变压器生产商,但是其他UL报告不都是把那个变压器生产商也管控了吗,所以才有此疑问

berry0512 发表于 2014-3-19 08:56

一个OBJY2的变压器绝缘系统认证内容包括UL 档案号,绝缘材料清单及定期的工厂检查,这份报告里虽然没有注明档案号,但是根据厂商名称及型号是可查的到的。确切点讲,就是申请了OBJY2 绝缘系统认证的企业使用其绝缘材料清单的材料,即认为该变压器符合绝缘系统。你的问题很明显,不同厂家的绝缘系统其绝缘材料清单是不一样的。想完全代替,那就得完全一致。但这是违背安规的职业道德~~~

sherryxj 发表于 2014-3-19 09:16

一个绝缘系统对应一个厂家, UL不可能不控制变压器厂家的

安全第一啊 发表于 2014-3-19 09:54

berry0512 发表于 2014-3-19 08:56 static/image/common/back.gif
一个OBJY2的变压器绝缘系统认证内容包括UL 档案号,绝缘材料清单及定期的工厂检查,这份报告里虽然没有注明 ...

有没有可能这个绝缘系统厂家授权了其他厂家,厂家去UL备案

kaiden 发表于 2014-3-19 10:02

已经给你控制了16-1 就是绝缘系统认证的厂家

hblilei168 发表于 2014-3-19 10:10

H-RH 发表于 2014-3-19 10:54

本帖最后由 H-RH 于 2014-3-19 10:56 编辑

变压器物料清单全都受控(包括絶缘系统), 即使你改了生产商, 危机应该是工能, Safety应该不会是问题