yza223 发表于 2014-3-14 15:24

I类或II类灯具使用隔离电源副边如何接地

I类或II类灯具,使用安全隔离变压器电源情况,副边可否接外壳到大地?或者只能接Y1电容到外壳(EMC考虑)?

yza223 发表于 2014-3-14 15:43

PELV到底是什么个意思?说是SELV的演变,并且回路接地。那么我的理解就是隔离变压器副边接地了?

Nezof 发表于 2014-3-14 15:45

1. 你把次级接上外壳,是有电压和安装方式的限制的
2. 连到外壳的电容必须满足标准,也就是有独立认证。

yza223 发表于 2014-3-14 16:00

Nezof 发表于 2014-3-14 15:45 static/image/common/back.gif
1. 你把次级接上外壳,是有电压和安装方式的限制的
2. 连到外壳的电容必须满足标准,也就是有独立认证。
...

1、电压和按照方式的限制能具体说下吗?如果安全隔离变压器输出是SELV,次级接外壳是所谓的PELV吗?
2、如果接电容,肯定是有认证的安规电容才是。做介电强度之类测试时要不要去掉?

Nezof 发表于 2014-3-14 16:40

yza223 发表于 2014-3-14 16:00 static/image/common/back.gif
1、电压和按照方式的限制能具体说下吗?如果安全隔离变压器输出是SELV,次级接外壳是所谓的PELV吗?
2、如 ...

1. 电压可以参考GB7000的附录A, 如果你载流部件外露就不能表面安装了
2. 耐压是可以去掉

yza223 发表于 2014-3-14 16:57

Nezof 发表于 2014-3-14 16:40 static/image/common/back.gif
1. 电压可以参考GB7000的附录A, 如果你载流部件外露就不能表面安装了
2. 耐压是可以去掉

也就是说隔离变压器副边只要电压小于60Vdc,接触电流小于2mAdc,就能直接接到外壳接大地了?这个可取吗?还算是隔离电路?貌似检测机构不允许副边直接接大地!

Nezof 发表于 2014-3-14 17:00

yza223 发表于 2014-3-14 16:57 static/image/common/back.gif
也就是说隔离变压器副边只要电压小于60Vdc,接触电流小于2mAdc,就能直接接到外壳接大地了?这个可取吗? ...

那你就按机构要求的来呗

yza223 发表于 2014-3-14 17:11

Nezof 发表于 2014-3-14 17:00 static/image/common/back.gif
那你就按机构要求的来呗

我觉得不合理!来讨论下大家都是怎么解释的!

原任 发表于 2014-3-17 18:45

次级不能接地。selv电路不允许

下一站幸福1986 发表于 2014-7-2 10:21

路过学习一下:P
页: [1] 2