量测接地阻抗问题
IEC标准中的接地阻抗量测,是否须扣除测试棒的阻抗?有相关文件官方文件可以参考吗?:'( 当然要扣除。这个不用什么官方参考,标准就是要测试产品本身的电阻,加上外来的电阻,包括接触电阻,能对吗? jeremyho88 发表于 2014-2-28 14:38 static/image/common/back.gif当然要扣除。这个不用什么官方参考,标准就是要测试产品本身的电阻,加上外来的电阻,包括接触电阻,能对吗 ...
说的没错,TUV工程师竟然要求我提出相关文件,他们才肯接受,真是无言:L 你不减,他们就接受了。说发现不合格时再重测一次,也说得过去。不接受的原因是这个短接时的阻值包函了接触电阻,是个随机数,次次不相同,有大有小,因而不能将本次测量结果减去上一次的短路阻值作为最终结果。 炮哥说的很对,这个接触电阻值是每次都不一样的,比较难估算。实际操作中,接地电阻电桥短接先调0,然后测试电桥保持与接地点接触良好进行测试就行了 话说对于德法式塑胶外壳的产品,在60884-1当中是否需评估接地阻抗(插头地PIN→插座接地)? max.yu 发表于 2014-3-5 15:42 static/image/common/back.gif
话说对于德法式塑胶外壳的产品,在60884-1当中是否需评估接地阻抗(插头地PIN→插座接地)?
不要评估的 max.yu 发表于 2014-3-3 09:24
说的没错,TUV工程师竟然要求我提出相关文件,他们才肯接受,真是无言
四线法测的,是没有影响的
页:
[1]