max.yu 发表于 2014-2-26 17:18

量测接地阻抗问题

IEC标准中的接地阻抗量测,是否须扣除测试棒的阻抗?有相关文件官方文件可以参考吗?:'(

jeremyho88 发表于 2014-2-28 14:38

当然要扣除。这个不用什么官方参考,标准就是要测试产品本身的电阻,加上外来的电阻,包括接触电阻,能对吗?

max.yu 发表于 2014-3-3 09:24

jeremyho88 发表于 2014-2-28 14:38 static/image/common/back.gif
当然要扣除。这个不用什么官方参考,标准就是要测试产品本身的电阻,加上外来的电阻,包括接触电阻,能对吗 ...

说的没错,TUV工程师竟然要求我提出相关文件,他们才肯接受,真是无言:L

山炮 发表于 2014-3-3 10:42

你不减,他们就接受了。说发现不合格时再重测一次,也说得过去。不接受的原因是这个短接时的阻值包函了接触电阻,是个随机数,次次不相同,有大有小,因而不能将本次测量结果减去上一次的短路阻值作为最终结果。

qingjunfa 发表于 2014-3-5 13:34

炮哥说的很对,这个接触电阻值是每次都不一样的,比较难估算。实际操作中,接地电阻电桥短接先调0,然后测试电桥保持与接地点接触良好进行测试就行了

max.yu 发表于 2014-3-5 15:42

话说对于德法式塑胶外壳的产品,在60884-1当中是否需评估接地阻抗(插头地PIN→插座接地)?

arrayliao 发表于 2014-4-14 23:48

max.yu 发表于 2014-3-5 15:42 static/image/common/back.gif
话说对于德法式塑胶外壳的产品,在60884-1当中是否需评估接地阻抗(插头地PIN→插座接地)?

不要评估的

oscar_ye 发表于 2014-4-15 08:08

max.yu 发表于 2014-3-3 09:24
说的没错,TUV工程师竟然要求我提出相关文件,他们才肯接受,真是无言

四线法测的,是没有影响的
页: [1]
查看完整版本: 量测接地阻抗问题