happysarah 发表于 2014-2-25 16:19

功能接地和保护接地

标准中的文字说明不是很明白,有没有什么办法能看出来什么样的算是功能接地?什么样的算是保护接地?
例:1 电路板上有黄绿线连到输出负级,但是外壳是塑料的
       2 电路板上有黄绿线连到输出负级,金属外壳
       3电路板上没有黄绿线,但是PCB板上有螺丝连接到金属外壳
不知道问题有没有说明白,还望各位多多指教!先行谢过啦!

liscsupor 发表于 2014-2-25 18:31

见GB/T 2900.73-2008标准,对两种接地的定义。
个人见解:
1、功能接地——设备正常工作时,为了实现“功能”为目的。
2、保护接地——设备出现故障时,为保护“人身安全”为目的。

happysarah 发表于 2014-2-26 08:31

liscsupor 发表于 2014-2-25 18:31 static/image/common/back.gif
见GB/T 2900.73-2008标准,对两种接地的定义。
个人见解:
1、功能接地——设备正常工作时,为了实现“功 ...

我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地

liscsupor 发表于 2014-2-26 16:19

本帖最后由 liscsupor 于 2014-2-26 16:21 编辑

happysarah 发表于 2014-2-26 08:31 static/image/common/back.gif
我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地
例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L、N极连接到PE接地端,起到了电磁仰制的作用。这就是功能接地为目地的!如下图:

leaphile 发表于 2014-3-1 01:50

liscsupor 发表于 2014-2-26 16:19 static/image/common/back.gif
例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L ...

学习了, 谢谢

wpcily 发表于 2014-3-1 09:36

liscsupor 发表于 2014-2-26 16:19 static/image/common/back.gif
例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L ...

功能地是否也可以是保护地?

liscsupor 发表于 2014-3-1 12:59

wpcily 发表于 2014-3-1 09:36 static/image/common/back.gif
功能地是否也可以是保护地?

从低压配电系统讲:
1、TN-C系统:PEN——功能地(N)是保护地(PE)。
2、TN-S系统:PE、N是分开的,功能地不是保护地。

channing 发表于 2014-3-1 23:00

wpcily 发表于 2014-3-1 09:36 static/image/common/back.gif
功能地是否也可以是保护地?

很少有这种设计,对EMC影响很大。你如果有例子可以给大家分享下,我看了那么多电源的电路图,没有这样设计的。

channing 发表于 2014-3-1 23:00

GB4943,IEC 60950后面有上述电网的介绍。

happysarah 发表于 2014-3-3 09:21

昨天发现一个问题,电热水器插头都是三pin的,可是墙上那种插座的地却是空的,这样等于热水器插上电后地线也是悬空的,有无危害?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 功能接地和保护接地