关于Y电容的参数理解,求助
本帖最后由 peng_plf 于 2014-2-20 15:37 编辑见图:
图中绿色圈中所示
当Y电容为X1电容时额定电压为440V
当Y电容为Y1电容时额定电压为400V
这样理解是正确的吗?图中红色圈中的250~是表示的什么,~这个符号是表示交流的意思吗?谢谢
在它的规格书中找到:
作为Y1电容时,额定电压到底是250V还是400V呢?
这个没有关注过,一般有两种标示,除你图片所示,还有只标示一个电压的就好理解,你理解的也对,看本体标示作为Y1电容时,额定电压是400V。 ‘~’ 没有撒特别意思,仅仅是厂商额定电压表示方式。如有疑问,可直接联系零件供应商问仔细。 上下为用不同标准考核时候的电压,下图是按60384标准做的,至于用哪个温度,看成品的UL标准接受哪个Y电容标准,应该都行 早期UL標準的電壓值最高到250 V, 所以很多終端產品的報告(不只是UL本身, 其他國家的安規也會用到UL的零件) 內電容會寫規格要250 V.這些比較早期的產品如果使用了400 V電容的話, 對某些人來說就是"不符合安規報告".所以對電容廠來說, 額外打上多數製造商要用的規格會比較好賣.
以工程上來說, 高電壓規格的電容可以用在低電壓的場合, 但是申請認證時建議你在零件表中的電容規格寫250 V, 安規報告也一併要求這樣寫, 這樣以後量產時要換供應商比較方便 zihwoei 发表于 2014-2-24 10:51 static/image/common/back.gif
早期UL標準的電壓值最高到250 V, 所以很多終端產品的報告(不只是UL本身, 其他國家的安規也會用到UL的零件)...
同意楼上的,这只电容的额定最高耐压值应该可以达到400V AC