电气间隙要求8.3mm,光耦怎么办?
电气间隙要求8.3mm,光耦怎么办?大家有没有遇到过这样的问题,有没有这么大距离的光耦啊?或有什么其他高招?
什么产品电气间隙要求这么大 电源,OVC:III,海拔:4000m 本帖最后由 H-RH 于 2014-2-18 21:53 编辑
看看这种封装之optocoupler 是否可以?
https://www.fairchildsemi.com/collateral/solutionguides/Optocoupler-Solutions-Guide.pdf 光耦不在那个8.3MM的要求内,光耦超过6.0就够了,那个8.3只针对变压器的初次级,及初级磁芯到次级线圈。 45550629 发表于 2015-7-14 12:29 static/image/common/back.gif
光耦不在那个8.3MM的要求内,光耦超过6.0就够了,那个8.3只针对变压器的初次级,及初级磁芯到次级线圈。
求标准条款 你看看这个 测光耦两端的工作电压。然后根据该工作电压确定CR说CL。一般是比变压器要求的距离小 看看这个 楼上说的也很对。 45550629 发表于 2015-7-14 17:16 static/image/common/back.gif
看看这个 楼上说的也很对。
OVC III 是什么意思?