空载减去负载的输出电压差不能超过负载输出电压的50%,具体可以参考61558-6
有点不理解,例额定12V,空载12.15V,负载输出电压是10V,可接受范围是多少呢?? 本帖最后由 yangcanluck 于 2014-1-18 11:50 编辑
LZ,这情况我也出现过,这种适配器不是恒压,也不是恒流的充电器按照常规的做法肯定是不行的,输出电压会减小,并且电流是不能恒定的,这个是电池充电器正常现象。所以建议你将DC负载改成CR模式,如12V,2A充电器,CR设置成6Ω这样就可以了。 学习学习 本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-18 15:51 编辑
其实不用纠结,线性电源看61558,开关电源看60065或60950或60335,
主要看是哪一类适配器,对应相应章节去判定!
电源装置标准的要求,开关电源也在这个标准族里,国标号是GB19212.18,标准中对开路电压,额定负载下的输出电压均有要求。一个电源装置,它应当符合这个标准后,才考虑它与lT产品,AV产品或家电产品配套使用时,作为一个整体时应当符合的相应标准。