johnmark 发表于 2014-1-13 10:16

澳式带开关插座的开关要求

有关澳式插座的开关问题,3105标准中要求要用多极开关,但见到的产品中都是用的单极开关,请问此产品能不能单独用L极来控制插座孔通电与否?(我记得超过3孔是要求带电流保护的,电流保护一般也是单极的,这算合格吗?)
3105要求用多极开关是什么时候开始要求,产品是不是一定要带开关,如果只带过载保护的话,目前我所看到的过载都是单极的。这是否合格呢?

CHENG1986 发表于 2014-1-13 11:06

不懂,等待主持人回复:)

zqp374850 发表于 2014-1-13 11:15

我司有款产品做过SAA认证,按照标准来开关是要使用双极的,过载是单极的。

johnmark 发表于 2014-1-13 20:36

zqp374850 发表于 2014-1-13 11:15 static/image/common/back.gif
我司有款产品做过SAA认证,按照标准来开关是要使用双极的,过载是单极的。

不带开关可不可以呢?

zqp374850 发表于 2014-1-15 08:29

johnmark 发表于 2014-1-13 20:36 static/image/common/back.gif
不带开关可不可以呢?

这个当然可以了,带开关不是强制性的。

johnmark 发表于 2014-1-15 08:38

zqp374850 发表于 2014-1-15 08:29 static/image/common/back.gif
这个当然可以了,带开关不是强制性的。

谢谢,带遥控功能的插座算不算是开关功能呢,最近一个产品就出现这问题。认证公司将PCB板当作开关处理,判不合格,原因为开关不是双极的(PCB板继电器只控制L极的开与断)

zqp374850 发表于 2014-1-21 11:29

johnmark 发表于 2014-1-15 08:38 static/image/common/back.gif
谢谢,带遥控功能的插座算不算是开关功能呢,最近一个产品就出现这问题。认证公司将PCB板当作开关处理,判 ...

什么认证公司?带遥控功能的电路有专门标准对应,在做认证的时候会把这部分电路卸载下来

johnmark 发表于 2014-1-21 16:39

如果除去这部分的话,产品就只有一个过载功能了,目前所见过的过载保护器都是单极的,这应该符合标准要求的。