内部线与直接连接电网电源的电源线共用接线端子孔
如标题及图片所示,此处结构存在下列安全隐患:在替换电源线的过程中,内部线有可能漏接或者安装不良导致触电危险,此外,GB7000 4.7.28mm带电导体实验也不通过
请问在GB7000里面针对此不符合项的说明条款是???
明显 GB7000 clause 4.7.4是不适用的,但找具体条款又突然找不到了,求助!!!!
本帖最后由 Nezof 于 2014-1-8 16:56 编辑
就按4.7.2的游离丝来呗
8mm飞丝 将导体剥出8mm长,然后留一股出来,剩余的全部放入接线端子夹紧。让留出来的一股游丝是否碰到带电部件和金属外壳部件,只要有一个部位碰到就不合格。