楚人美 发表于 2014-1-3 12:12

如何判定客户用线处的温升?

也就是电缆入口到端子台处,这里的用线是用户自己接的,也不知他们用怎样材质的接线。这里的温升如何判定。
一直没弄清。。

Nezof 发表于 2014-1-3 12:50

先看看怎么获取X类接线

楚人美 发表于 2014-1-3 12:56

Nezof 发表于 2014-1-3 12:50 static/image/common/back.gif
先看看怎么获取X类接线

没听明白,能解释下吗?

Nezof 发表于 2014-1-3 13:39

楚人美 发表于 2014-1-3 12:56 static/image/common/back.gif
没听明白,能解释下吗?

翻翻标准,看看X类接线的话,需要哪些信息

stey 发表于 2014-1-3 14:41

要看用的是什么材料的线,具体参考IEC 60598-1 Table 12.2

楚人美 发表于 2014-1-3 18:09

stey 发表于 2014-1-3 14:41 static/image/common/back.gif
要看用的是什么材料的线,具体参考IEC 60598-1 Table 12.2

你知道客户会用怎样材料的接线呢?问题在这里。。

楚人美 发表于 2014-1-3 18:14

Nezof 发表于 2014-1-3 13:39 static/image/common/back.gif
翻翻标准,看看X类接线的话,需要哪些信息

我看到很多灯出厂都不带接线的啊?难道超90度就工厂出货带接线?头晕。没看懂

stey 发表于 2014-1-3 20:00

楚人美 发表于 2014-1-3 18:09 static/image/common/back.gif
你知道客户会用怎样材料的接线呢?问题在这里。。

说明书里应当指出电线类型及线径大小,室内用最普通就是PVC电线。

楚人美 发表于 2014-1-6 11:51

Nezof 发表于 2014-1-3 13:39 static/image/common/back.gif
翻翻标准,看看X类接线的话,需要哪些信息

这里能不能这样处理?如果入线口的温度过高,大于普通PVC线耐热温度90度时。在配件袋中加入两段热套管之类的。然后在说明书中图示说明

楚人美 发表于 2014-1-6 11:51

stey 发表于 2014-1-3 20:00 static/image/common/back.gif
说明书里应当指出电线类型及线径大小,室内用最普通就是PVC电线。

这里能不能这样处理?如果入线口的温度过高,大于普通PVC线耐热温度90度时。在配件袋中加入两段热套管之类的。然后在说明书中图示说明
页: [1] 2