jiangqian 发表于 2013-12-30 21:33

带吊链的吊灯,灯头处是否要防拉

带吊链的天花灯灯头处是否要防拉,线是从吊链中穿过的,天花座有加防拉的

jiangqian 发表于 2013-12-30 21:57

用的是0.75的两芯圆线

hello_rsh 发表于 2013-12-30 22:01

外部线有可能受到外力作用,就需要通过拉力扭力测试。

jiangqian 发表于 2013-12-30 22:06

但是圆线太粗了,外径有5.6MM了,找不到适的防拉降落伞

Nezof 发表于 2013-12-30 22:10

这个要有防拉的,可以试试用螺栓拧

jiangqian 发表于 2013-12-30 22:16

但是现在材料都准备好了,只准备生产了,现在改来不及了,如果把灯头处的线皮削去点再放压扁线的防拉降落伞行吗

xiaodeng 发表于 2013-12-30 22:45

jiangqian 发表于 2013-12-30 22:16 static/image/common/back.gif
但是现在材料都准备好了,只准备生产了,现在改来不及了,如果把灯头处的线皮削去点再放压扁线的防拉降落伞行吗 ...

你如果这样做的话, 你的降落伞可能会作为补充绝缘,这样你的降落伞做球压能通过吗?

jiangqian 发表于 2013-12-30 22:55

但是线塞不进防拉的呀,结构又不允许更改了,

安规浩子 发表于 2013-12-31 08:56

如果满足以下三个条件,可以不需要防拉装置:
1. 线跟吊链是互相穿插,并且每环之间的线不长于80mm。
2. 线不承受重量,全部重量是吊链承受;
3. 灯具为ordinary,即IP等级为IP20.

依据为IEC 60598-1的5.3.5,另外还有CTL决议。

zhuzifei 发表于 2013-12-31 09:09

xiaodeng 发表于 2013-12-30 22:45 static/image/common/back.gif
你如果这样做的话, 你的降落伞可能会作为补充绝缘,这样你的降落伞做球压能通过吗?

哥,附加绝缘是不用做球压的~
页: [1] 2
查看完整版本: 带吊链的吊灯,灯头处是否要防拉