lanfeiyuner 发表于 2013-12-24 12:56

62109 第4.6的backfeed voltage怎么才能过?

我们逆变器输入电压1000Vdc, 输入滤波电容30uF, 要在15S放电到35V以下,
我们产品现在是依靠辅助电源消耗内部电容能量来符合要求.
但是因为这个测试要考虑单一故障, 如果考虑辅助电源的单一故障,
只靠电阻来放电,产品效率就没办法符合要求了.
而且如果是那种功率很大的产品,
请问大家的产品怎么实现这个功能?



戏尘 发表于 2013-12-24 21:38

这个是测试是说你的电压在接AC测的时候电压不能反灌到DC 侧 DC 侧的电压不能反灌到AC 测,
15S到35V 应该是BUS 的放电时间,标准里面有规定若你的放电时间和长 并且很久才能到达SELV电压那么你可以用一个符号来表示在 在附录里面 EN62109-1

lanfeiyuner 发表于 2013-12-25 13:14

戏尘 发表于 2013-12-24 21:38 static/image/common/back.gif
这个是测试是说你的电压在接AC测的时候电压不能反灌到DC 侧 DC 侧的电压不能反灌到AC 测,
15S到35V 应该是 ...

没理解你说的
在4.6.3里面有提到固定接线的在15S测试.
backfeed按照字面意思应该是考虑反灌.
但是具体到测试,应该怎么做?
我们是断开DC在15S后测量DC的电压. 是否这样测试?
在断开DC电源时, AC测的继电器就会自动断开.
这样实际上就变成放电测试了.也不存在什么反馈了.
所以就变成上面存在的问题了.

清水白菜 发表于 2014-1-10 17:02

不要把Discharge与Backfeed混在一起了.

lanfeiyuner 发表于 2014-1-10 17:56

清水白菜 发表于 2014-1-10 17:02 static/image/common/back.gif
不要把Discharge与Backfeed混在一起了.

能否具体说一下,怎么测试, 我的测试有什么问题?
我就是没明白才来问的啊.
页: [1]
查看完整版本: 62109 第4.6的backfeed voltage怎么才能过?